Кабельная проводка для электроплиты
Кабельная проводка для электроплиты
Должен ли специально для электрической плиты проводить отдельный провод причем от трехфазного кабеля? И можно ли на этот кабель подключить стиральную машинку? Спрашиваю потому что установщики бытовых приборов советуют и для машины стиральной кинуть тоже отдельный провод.
Re: Кабельная проводка для электроплиты
Странное понятие (трехфазный кабель) .
Кабель бывает двух, трех, четырех (и т.д.) жильный. Если проводка делается вновь, то зачем замарачиваться и вешать на одну линию мощных потребителей.
Для стандартной однофазной электроплиты - Правильнее будет вывести на печь и стиралку отдельные контуры. Сечения кабеля и автоматы подбираются исходя из мощности приборов. Или, как вариант, печь отдельно, а стиральную машину посадить на другую менее загруженную линию.
Если электроплита трехфазная – вообще без вариантов, всё разруливается в щитке и плита однозначно как отдельный контур.
Кабель бывает двух, трех, четырех (и т.д.) жильный. Если проводка делается вновь, то зачем замарачиваться и вешать на одну линию мощных потребителей.
Для стандартной однофазной электроплиты - Правильнее будет вывести на печь и стиралку отдельные контуры. Сечения кабеля и автоматы подбираются исходя из мощности приборов. Или, как вариант, печь отдельно, а стиральную машину посадить на другую менее загруженную линию.
Если электроплита трехфазная – вообще без вариантов, всё разруливается в щитке и плита однозначно как отдельный контур.
Re: Кабельная проводка для электроплиты
Мощность своей плиты не помню, но у меня отдельно на электроплиту стоит 25 автомат и проведен трехжильный кабель НУМ (кажется немецкий производитель или обозначение ихнее "NYM") четверочка, проблем не было всем доволен.
Стиралка тоже на отдельном автомате 16 А. Только кабель уже попроще наша ВВГ-шка.
Стиралка тоже на отдельном автомате 16 А. Только кабель уже попроще наша ВВГ-шка.