Такая ситуация, выбивает УЗО после 5 - 15 минут работы Керхера.
Вся проводка свежая, проведена, специальная, отдельная линия (3 фазы и нетраль) для Karcher. 380 в автомат 40А, УЗО 40А и далее на Керхер 4,7 кВт. Включаем наслаждаемся чуть больше пяти минут, после чего вырубается УЗО и начинается головная боль - как же исправить данную ситуацию? Что делать, где найти утечку тока?
Karcher выбивает УЗО
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 фев 2015, 16:23
Re: Karcher выбивает УЗО
Прозвоните фазы межу собой, затем каждую на нуль. Не найдёте, попробуйте проверить напряжения на каждой фазе.
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 янв 2015, 18:46
Re: Karcher выбивает УЗО
Это всё, сразу по пути проверилось, всё там нормально (новая проводка). Отдельная линия до самого Керхера, ничего попутно не присоединялось. С УЗО выходит 3 фазы и нетраль (ноль) в розетку типа тюльпан.krongoker писал(а):Прозвоните фазы межу собой, затем каждую на нуль. Не найдёте, попробуйте проверить напряжения на каждой фазе.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 фев 2015, 23:07
Re: Karcher выбивает УЗО
Искать проблему в Керхере, обмотки например, звонить. Проверь может перетянутая пружина байпаса дает чрезмерное давление.
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 01 окт 2013, 14:04
Re: Karcher выбивает УЗО
По идее в керхере, стоит асинхронный трехфазный двигатель. Для подключения нужны три фазы и заземление, может как одна из причин кроется в этом.
У себя в частном дома подключал Karcher, таже беда была, пока УЗО из цепи не выкинул, все время вырубалось...
Так, что отключай УЗО и пробуй!
У себя в частном дома подключал Karcher, таже беда была, пока УЗО из цепи не выкинул, все время вырубалось...
Так, что отключай УЗО и пробуй!
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 янв 2015, 18:46
Re: Karcher выбивает УЗО
Благодарю за советы!Glebss писал(а):отключай УЗО и пробуй!
Вот, по совету, выкинули из этой схемы подключения УЗО, пока что полет нормальный.
Всё работает, и все довольны.
Вот только сомнения, а ни кого током не долбанет из-за убирания УЗО?
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 01 окт 2013, 14:04
Re: Karcher выбивает УЗО
Matt писал(а):Вот только сомнения, а ни кого током не долбанет из-за убирания УЗО?
Это вряд ли, если возникнут какие то неисправности, сначала задымиться керхер.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 апр 2017, 13:16
Re: Karcher выбивает УЗО
Если Керхер выбивает узо, то может, стоит посмотреть что с системой заземления!, возможно его совсем нет или выполнено неправильно viewtopic.php?t=587
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 13:55
Re: Karcher выбивает УЗО
Наиболее вероятной причиной этой проблемы является неправильное подключение. Мы предлагаем вам посмотреть схему подключения вашей мойки высокого давления и убедиться, что все подключено правильно. Если вы уверенно разбираетесь в электромонтажных работах, то, возможно, вы сможете устранить эту проблему самостоятельно. Если нет, то мы рекомендуем обратиться к сертифицированному электрику, который поможет правильно подключить ваше оборудование, через автоматический выключатель УЗО.